小型斷路器的簡介
小型斷路器(英文名稱:MiniatureCircuitBreaker)又稱微型斷路器(MicroCircuitBreaker),這種斷路器適用于交流50/60Hz額定電壓230/400V,額定電流至63A線路的過載和短路保護之用,也可以在正常情況下作為線路的不頻繁操作轉換之用。
小型斷路器具有結構先進、性能可靠、分斷能?qiáng)、外型美觀小巧等特點,主要用于交流50HZ或60HZ,額定電壓400V以下,額定工作電流為63A以下的場所。作辦公樓、住宅和類似的建筑物的照明、配電線路及設備的過載和短路保護之用,亦可作為線路不頻繁通斷操作與轉換之用。主要用于工業、商業、高層和民用住宅等各種場所。
斷路器的工作條件:
1、周圍空氣溫度上限值不超過+40℃,下限值不低于-5℃,且24h的平均溫度值不超過+35℃;
2、安裝地點的海拔不超過2000m;
3、大氣相對濕度在周圍空氣溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以允許有較高的相對濕度,例如在+20℃時達90%,對由于溫度變化偶爾產生的凝露應采取適當?shù)拇胧?
4、污染等級:2級。
小型斷路器的工作原理
小型斷路器是由手柄、脫扣機構、接觸裝置、接線座、雙金屬片、調整螺絲、電磁螺線管、滅弧室和引弧板和外殼組成的。其工作原理為:
斷路器的過載保護功能的實現是利用雙金屬隨著溫度升高而定向按規律彎曲的原理,小型斷路器閉合后在正常工作狀態下,內部的雙金屬片因其上通過一定的電流而發熱,兩片金屬的熱膨脹系數不同而導致彎曲。
正常電流(1.13In)彎曲角度不大,因此推力不足以使脫扣機構脫扣,當線路出現一般性過載時,當達過載電流(1.45In),雙金屬片彎曲角度較大而觸動脫扣機構中的杠桿,推力足以推動脫扣機構,從而使小型斷路器脫扣起到了超負載保護的作用。
流過小型斷路器的電流大小不同,雙金屬片產生的彎曲程度也不同。在線路的一般性過載時,由于過載電流不太大,斷路器脫扣時間一般較長。在現行GB10963.1-2005標準的時間一電流特性中規定了過電流脫扣電流是額定電流的1.45倍,脫扣時間應是在1個小時內。